[主观题]某厂的有功计算负荷为2400kW,功率因数为0.65。现拟在工厂变电所10kV母线上装设电力电容器(BW型),使cosφ提高

某厂的有功计算负荷为2400kW,功率因数为0.65。现拟在工厂变电所10kV母线上装设电力电容器(BW型),使cosφ提高到0.9。试计算所需电容器的总容量。如采用BW10.5-30-1型电容器,问需装设多少个?装设后该厂的视在计算负荷为多少?比没有装设时的视在计算负荷减少了多少?

答案:【

需装Bw10.5-30-1型电容器549个;S30=2667kV·A,△S30=1025kV·A。】